首页| 版块| 我的| 发帖| 消息
主题:翻改房顶
zhangjingyu 
继续楼上。测试东屋的插座居然是左火右零!所有插座接线时可是按照左零右火接的线,难道昨天测试零火线时弄错了,不会吧!?再测堂屋充电车地方的插座(还有一个双开,控制两个格栅灯,它们和东屋是一路的),一开五孔,左零右火,正常。再测试堂屋北墙东面的窗户上的灯座,确实是控制的火线(一开五孔的开关和插座是内部直接连在一起的),说明这个地方的接线没有问题。

再测试堂屋门口外边,北墙和西屋的插座也是左火右零,门口的一开五孔(加了氖泡,还有双开和调速器)左零右火,正常。它们是一路的。

西屋南墙插座也是左火右零。也就是说所有的七孔插座都是左火右零,两个一开五孔是左零右火。

搬来梯子查看东屋火零线并线的地方(矿棉板还没有扣上),没有问题啊,而且东屋这一路的所有灯和风扇都是没有问题的,那为什么插座是左火右零呢?拆开南墙的插座,左零右火接线自然是没有任何问题的,测试才发现并确认是七孔插座接线与输出方向是相反的!也就是按照左零右火接线,输出是左火右零,这是不按常理出牌,还是我的思维太常理了,一直就认定插座也应该是左零右火输出?

昨天测试的两个一开五孔和西屋南墙上的七孔(从往外去的热水器的线上并的,零线上还并了屋里两个灯的零线)正好是三路,前两路零火线判定正常,而七孔输出是反向的,导致我西屋两个灯的零线——从第三路上接的——接成了火线,所以灯不亮。然而,所有接线应该都没有问题,只是测试发现两个双开双控的十二个触点和接格栅灯的两根线都测试出带电,有可能是接了灯泡返回的火,但格栅灯的两根线不应该带电啊!?这是到现在都没有想明白的地方,只能测试以证明了。

可以在左上角看到白胶布缠的并线头,是火线(最上面右边那根。左边那根是零线,已经剥皮,还没有并线:插座一根,屋里两个灯的零线,共三根)。

明天晚上测试到一点多,画图也没想明白到底是怎么回事。
zhangjingyu回帖于2019-11-26 07:58[查看电脑版]
下一楼»:拧下来灯泡,所有地方还是都带电,迷糊了……
«上一楼:昨天傍晚把电视柜和上面的皮箱(收拾房子放到了东偏屋的最外面)改放到了西屋。把原来放在堂屋东 ..

查看全部回帖(187)
«返回主帖